常见问题

首页 > 常见问题

 山特ups电源一般UPS在旁路工作时,抗冲击能力较强

发布时间: 2019-10-14 08:34:00 浏览次数: 184
(1)正常的开机顺序
 山特ups电源由于一般负载在启动瞬间存在冲击电流,而UPS内部功率元件都有***的***工作区范围,尽管这些器件都留有***的余量,但是过大的冲击电流还的使用寿命,甚至造成元器件损坏。因此,在使用时应尽量减小冲击电流带来的损害。
 一般UPS在旁路工作时,抗冲击能力较强,我们可以利用这一特点在开机时采用以下方式进行,先送市电给UPS,使其处于旁路工作,再逐个打开电流较大的负载,再开冲击电流较小的负载,然后UPS面板开机,使其处于逆变工作状态。开机时千万不能将所有负载同时开启,也不可带载开机。
(2)关机顺序
 关机顺序如下:先逐个关闭负载,再将UPS面板关机,使UPS处于旁路工作而充电器继续对电池组充电。如果需要UPS无输出,将UPS关机,则再将
可。
(3)后备式UPS的使用
 后备式UPS一般在市电状态下没有负载检测功能,只靠输入保险丝起保护。如用户使用时不注意这点,在市电时很容易过载使用,虽然市电状态下工作,但一旦市电异常转电池逆变工作时,UPS就会因过载保护而关机,严重时会造成UPS损坏,以上情况都会造成输出中断,给用户带来***的损失。

面板 指示灯 说明:
  1、旁路指示灯亮表示负载电力直接由市电提供。
  2、逆变指示灯亮表示负载电力由市电或电池经ups提供。
  3、电池指示灯长亮表示负载电力由电池经ups提供。
  4、故障指示灯亮表示ups发生异常状况。
  5、负载指示灯(电池容量指示灯):此灯为条形显示。表示负载大小(电池容量)百分比。
  安装注意事项:
  1、放置ups的区域必须有良好通风,远离水,可燃气体和腐蚀剂。
  2、不宜侧放,应保持前面板下端进风孔、后盖板 风扇 出风孔和箱体侧面进风孔通畅。
  3、ups周围环境温度应保持在0℃-40℃之间。
  4、机器若是在低温下拆装使用,可能会有水滴凝结现象,***要等待机器内外完全干燥后才可安装使用,否
危险。
  5、请将ups放在市电输入 插座 附近,以便紧急情况时拔掉市电输入 插头 ,切断电源。
  6、负载与ups连接时,须先关闭负载,再接线,然后再逐个打开负载。
      7、将ups接到专用的带有过电流保护装置的插座上。
  8、所用电源插座应连接保护 地线 。
  9、无论输入电源线是否插入市电插座,ups输出都可能带电,关闭ups并不能保证机内部件不带电。如果要出,须先关掉 开关 ,再取消市电供应。
  10、对于标准型机器,建议在使用前将电池充电8小时。只要电源插头与主机接通,ups会自动给电池充电。电,也可马上使用,但后备时间会少于标准值。
  11、需接 电动机 、 显示器 。激光打印机等电感性负载时,因其运行时启动功率过大,选择ups时,容量要来计算。启动功率一般取额定功率的两倍。

上一篇: 山特ups电源在机房中起到的重要作用

下一篇:山特ups电源自动关机是什么故障?

热门产品

最新资讯

首页 免费电话